Ahoj,
nejak se trapim s tim HW rizenim toku, protoze mi prijde, ze se to nechova tak jak by melo. Pouzivam zatim jen miniUSB konektor. Rozpojil jsem J5 (CTS, tzn. pro STM32 input) s tim, ze si na 3 pin dam sondu a v ten moment mi v terminalu zhasnul RTS(!). Divam se do datasheetu FT232RL a ty ***(8)(*&#^#&^ z FTDI tam asi maji obracene oznacene signaly RTS a CTS. Tedy z pohledu FT232RL to ma byt takhle:
3. pin - RTS (vstup pro CTS z STM32)
11.pin - CTS (vystup RTS do STM32)
My mame podle schematu STM32 a FT232RL propojene RTS - RTS a CTS - CTS, ale melo by to byt podle mne RTS - CTS a CTS - RTS.
Muzete to po mne prosim jeste nekdo overit, jestli jen nemam vlci mlhu? Zapojeni MAX232 vypada, ze je OK - teda alespon z hlediska RTS a CTS ...
Michal
nejak se trapim s tim HW rizenim toku, protoze mi prijde, ze se to nechova tak jak by melo. Pouzivam zatim jen miniUSB konektor. Rozpojil jsem J5 (CTS, tzn. pro STM32 input) s tim, ze si na 3 pin dam sondu a v ten moment mi v terminalu zhasnul RTS(!). Divam se do datasheetu FT232RL a ty ***(8)(*&#^#&^ z FTDI tam asi maji obracene oznacene signaly RTS a CTS. Tedy z pohledu FT232RL to ma byt takhle:
3. pin - RTS (vstup pro CTS z STM32)
11.pin - CTS (vystup RTS do STM32)
My mame podle schematu STM32 a FT232RL propojene RTS - RTS a CTS - CTS, ale melo by to byt podle mne RTS - CTS a CTS - RTS.
Muzete to po mne prosim jeste nekdo overit, jestli jen nemam vlci mlhu? Zapojeni MAX232 vypada, ze je OK - teda alespon z hlediska RTS a CTS ...
Michal